使用三菱GX Works2鏈接PLC時,提示“指定了無法使用的om端口”,GX內檢查com端口與(com和lpt)一致,更改com口還是無法連接。
懷疑是連接線問題,但在另一臺電腦上能正常使用,哪位大俠可以指教一下,萬分感謝。
sjm123
https://weike.fm/SyNGJc43f
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 1214 點
下載積分: 439 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2025-05-26
查看sjm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-27 09:08
是不是你電腦的USB串口問題  我有臺筆記本經常遇到這樣  電腦重啟機后又可以連接