樓主  發表于: 33天前
設備原CPU型號Q06UDV,由于要追加程序,原CPU容量不足,目前備件只有Q10UDH的CPU,可以用Q10UDH+以太網模塊的方式替換嗎?
hgz284631157
工控小君
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1542 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2025-06-14
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 12天前
引用
引用第1樓快樂小學生于2025-05-13 10:24發表的  :
不建議CPU使用Q10UDH+以太網模塊替換:如果原CPU的網口使用了部分通訊的話,你替換程序要做相應的修改,主要以太網模塊QJ71E71-100和本體網口部分功能有差異;還有就是兩個PLC的軟元件地址規劃也有部分差異,原程序用到了差異部分的話,你處理起來會比較麻煩,。建議使用Q13UDV替換。



正解