大家好啊,這個電流計算是不是 66KW/380*2 =347A   就是每相電流?負載是 單相380V的電阻絲
[ 此帖被sky6595418在2025-06-12 11:22重新編輯 ]
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 909 個
工控威望: 1061 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 690(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-06-16
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 4天前
要讓樓主說下是純電阻加熱器,還是其它。 我看是純電阻的。
[ 此帖被flyfeky在2025-06-13 11:11重新編輯 ]
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 909 個
工控威望: 1061 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 690(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-06-16
查看flyfeky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 4天前
我替樓主問了 deepseek  ,  看看下面答案  :

對于一臺66kW、額定電壓380V的純電阻加熱器,連接在U、V兩相之間,計算電流的步驟如下:

公式與計算
基本公式
在純電阻負載中,功率因數為1,功率公式為:
\[ P = V_{\text{線}} \times I \]
其中:

\( P = 66\,\text{kW} = 66000\,\text{W} \)
\( V_{\text{線}} = 380\,\text{V} \)(兩相之間的線電壓)
電流計算
代入公式解出電流:
\[ I = \frac{P}{V_{\text{線}}} = \frac{66000}{380} \approx 173.68\,\text{A} \]
實際工程中一般四舍五入,電流值約為 174 A。



對于三臺66kW、額定電壓380V的純電阻加熱器,分別連接在UV    UW  VW  求總電流

核心結論
總電流為每相線電流 ≈ 300 A(三相系統平衡情況下)。

安全設計

每相線路需支持 300 A 持續電流,建議選用 400 A 斷路器及 150 mm² 銅纜(參考IEC標準)。
[ 此帖被flyfeky在2025-06-13 11:16重新編輯 ]