按鈕標簽綁定的變量類型是輸入/輸出型,如圖所示,在實際操作中,出現松開按鈕,HMI依然顯示被按下接通,導致軸撞機,請問各位大佬有遇到過嗎?如何避免!
wchny123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 155 點
下載積分: 1292 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2024-12-19
最后登錄: 2025-06-21
查看wchny123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 5天前
我遇到過,HMI上的變量不要用輸入輸出結構體定義的變量,只要新建HMI變量和輸出結構體定義的變量關聯一下就可以解決